3051型壓力變送器測量原理 羅斯蒙特3051C和3051T有哪些區別
3051壓力變送器主要部件為傳感器模塊和電子元件外殼。傳感器模塊包括充油傳感器系統(隔離膜、充油系統和傳感器)以及傳感器電子元件。傳感器電子元件安裝在傳感器模塊內并包括一溫度傳感器(電阻式測試檢測器)、儲存模塊和電容/數字信號轉換器(C/D 轉換器)。來自傳感器模塊的電子信號被傳輸到電子元件外殼中的輸出電子元件。電子元件外殼包括輸出電子線路板(微處理器、儲存模塊、數字/模擬信號轉換器或 D/A 轉換器)、本機零點及量程按鈕和端子塊。3051CD 型變送器基本簡圖如圖所示。
當油偏離中心膜時,改變電容信號。然后該電容信號在 C/D 轉換器中被轉換成數字信號。隨后微處理器從電阻式溫度檢測器和 C/D 轉換器中獲取信號并計算出正確的變送器輸出。隨后,該信號被送到 D/A 轉換器,D/A 轉換器將信號轉換回模擬信號并在4-20 mA 輸出上疊加HART信號。
羅斯蒙特3051C和3051T有哪些區別
3051壓力變送器常見的有3051C系列和3051T系列。這兩種變送器是有本質上的區別的,當然還有3051S高精度系列壓力變送器。在安裝問題上,確都是同理同源。在收到3051變送器產品后,在包裝盒內有快速安裝指南。下面我們也要講到的就是快速安裝指南上有的,如果您是一位長期從事3051壓力變送器安裝的專家,那么就跳過這篇安裝介紹。
羅斯蒙特3051壓力變送器安裝主要根據介紹的應用來做參考的。下面,我們也會根據不同的應用來講述不同的安裝方式。但總共上還是分為共平面和管理直接安裝式。
一,液體的應用(附帶圖如下)
1,將分流接頭安裝在管道側面。
2,將變送器安裝在分流接頭的側面或底部。
3,安裝變送器時應使用排液、排氣閥向上。
二、氣體的應用(附帶圖如下)
1,將分流接頭安裝在管道頂部或側面。
2,將變送器安裝在分流接頭的側面或頂部
三、蒸汽的應用(附帶圖如下)
1,將分流接頭安裝在管理側面
2,將變送器安裝在分流接頭的側面或底部
3,將引壓管內充滿冷卻水。
關于3051壓力變送器的安裝我們就講到這里,還有面板和管理安裝、常規組件的安裝方式,我們將在明天給大家進行講解和介紹。如您還有關于3051壓力變送器安裝的疑問,可以和我們在線技術人員溝通。
以下是網友的相關問題:
1、3051型壓力變送器0-25kpa是標況還是工況
3051型不存在標況與工況的說法。
3051 提供行業最廣泛的壓力、液位和流量解決方案,這些解決方案都通過了 SIL 2/3 認證,可以滿足最嚴苛的安全、控制和監視應用需求。
工作時,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)輸出信號。
3051C型、表壓與
性能優異:精度0.075%量程比100:1
差壓:校驗量程從0.5inH2O至2000psi
表壓:校驗量程從2.5inH2O至2000psi
:校驗量程從0.167psia至4000psia
過程隔離膜片:不銹鋼,CR,R,鉭(僅限CD,CG)及鍍金
設計小巧、堅固而質輕,易于安裝
3051T型表壓與絕對變送器
性能優異:精度0.075%
:校驗量程從0.3至10000psi
表壓:校驗量程從0.3至10000psi
不銹鋼與CR過程隔離膜片
單隔離膜片設計
灌充液:硅油與惰性油
可選DIN與Autoclave相配的過程連接
液位測量精度達0.075%
校驗量程從2.5inH2O至8310inH2O
平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片
多種可選灌充液,可滿足不同場合要求
小巧而質輕,易于安裝與維護
接液件材料:不銹鋼,和鉭
3051H型高過程溫度
可測過程溫度高達375°F(191°C),且不需使用遠傳膜片密封或毛細管
精度0.075%,量程比100:1
高溫應用場合下,溫度影響與時間響應減少
傳感膜頭和線路板與3051C型相同
3051P型參考級
精度0.05%—目前精度最高的壓力變送器
貿易交接,財政測算與分配測量的理想產品
無可比擬的性能,不再需要儲備多種變送器
溫度影響減少,不需單獨的外套
可用于差壓與表壓測量
3051C型低功耗壓力變送器
世界上唯一的智能型低功耗壓力變送器
高性能,精度0.075%
差壓、表壓和絕壓型
具有3051C型的全部功能,包括有一個真正的數字表頭
6至12V直流供電下工作
耗電18至36mW,而典型4—20mA變送器耗電量為200mW以上
0.8—3.2V與1—5V輸出可選
傳感膜頭與標準(4—20mA)3051C型相同
2、rosemount的3051C和3051T中都有表壓變送器,兩者有什么區別?
兩者的區別:
安裝方式不一樣:3051C是引壓管安裝,3051T是直接安裝。
測量原理不一樣:3051C是電容式,3051T是擴散硅壓阻式。
品質不一樣:相對而言,3051C品質優于3051T。
價格不一樣:3051C高于3051T。